變頻器常見故障和問題分類: 丹佛斯變頻器故障丹佛斯FC302變頻器報W64 故障代碼如何消除?
0
user 提問于 12月 以前
1 個回答
0
上海津信 值得信賴的變頻器維修專家 管理員 回答于 12月 以前

丹佛斯變頻器 FC302 報 W64 故障代碼,表示電壓極限故障, 標準解釋是負載和速度組合要求電動機電壓高于實際的直流回路電壓。
實際應用中W64報警很少出現,一般是發生在用戶使用磁通矢量控制模式下。
其主要原因是由于PID參數調整不當導致,可以通過調整PID來解決。如果無法調整PID,可以考慮將14-90中的參數設置為OFF,即可消除此警告。
?