變頻器常見故障和問題分類: abb變頻器故障ABB變頻器報過電流故障怎么處理?
0
user 提問于 2年 以前
1 個回答
0
上海津信 值得信賴的變頻器維修專家 管理員 回答于 2年 以前

ABB變頻器報過電流故障,可以從以下幾個方面分析原因并處理:

  1. 變頻器功率和電機負載是否匹配
  2. 電機電纜或電機繞組的絕緣降低,檢測電機電纜各相與各相之間,電機繞組之間的絕緣阻值是否滿足要求
  3. .電機堵轉。檢查電機軸是否卡住不轉,電機拖動的機械設備卡住等都會引起過電流故障
  4. 機械設備的負載太重,可以通過適當減小負載的辦法判斷故障原因,比如關閉風道的閥門,關閉水管閥門或減小機械設備的進料數量都可以減小負載
  5. 電機的接法,如果是星型連接的電機,隨意改成角型連接,就會導致電機繞組的電壓升高,從而也會引起電機電流的增加,引起過流故障。另外,電機繞組缺相、電機電纜接線引起的電機繞組缺相、熱繼電器跳閘引起的電機缺相也是要檢查的因素。
  6. 變頻器的參數設置:變頻器的參數設置也有可能引起過流故障。通過延長加速時間,可以延緩電流的增長、檢查最大電流值的設置,不要低于變頻器出廠值。檢查電機數據的參數設置。
  7. 變頻器硬件故障,變頻器過流保護檢測電路問題,變頻器輸出缺相也有可能引起過流故障,需要專業人員對變頻器進行檢測排查。
主站蜘蛛池模板: 人妻系列 视频一区| 亚洲精品国产美女久久久99| 四虎永久在线精品免费一区二区| 囯产自产aⅴ一区二区三区接| 亚洲 欧洲 日韩 综合在线| 日本熟妇浓毛| 久久夜色撩人精品国产| 久久精品中文字幕有码| 日本a视频一区二区| 国产一级在线一区| 日本人妻一区中文字幕| 久热国产精品视频一区二区三区 | 色偷偷偷久久伊人大杳蕉| 91娇喘????白丝动漫| 国产亚洲精品线观看动态图| a级大胆欧美人体大胆666| 黄色视频免费| 性生交大片免费看女人按摩| 国产精品久久久久久久| 亚洲国产av区一区二| 精品国产一区二区三区成人影院| 又黄又爽视频一区二区| 国产女主播白浆在线看 | 精品在线一区二区| 一区二区三区四区国产极品美女自拍视频| 国产三级a在线观看| 97se亚洲国产综合自在线尤物| 欧美人妻一区二区三区不卡| 91蜜臀久久精品一区二区三区 | 国产九九久久99精品影院| 亚洲香蕉视频综合在线| 亚洲成aⅴ人片精品久久久久久| 日韩精品一区二区午夜成人版| 秋霞无码av一区二区三区| 欧美又大粗又爽又黄大片视频| 婷婷综合缴情亚洲| 很黄很色很污18禁免费| 一本aⅴ高清一区二区三区| 婷婷射精av这里只有精品| 一本久久a久久精品vr综合| 日韩欧美国产亚洲一区|