免费做受???高潮-乱人伦中文无码视频在线观看-四虎成人精品永久网站-久久久99无码一区-人人妻人人爽

變頻器常見故障和問題分類: abb變頻器故障ABB ACS800變頻器帶負載啟動時報過流故障怎么辦?
0
user 提問于 3年 以前
1 個回答
0
上海津信 值得信賴的變頻器維修專家 管理員 回答于 3年 以前

ABB ACS800變頻器帶負載啟動報電流故障可通過以下方式進行排查:

  1. 檢查變頻器電機參數、啟動參數和加減速時間參數的設置是否正確
  2. 檢查變頻器和電機的連接電纜是否正常
  3. 把變頻器的運行方式更改為標量控制,看變頻器運行是否正常,如果不正常說明變頻器硬件或負載、接線仍有問題。
  4. 如果變頻器硬件無問題,把變頻器的運行方式修改成DTC控制,對電機進行標準辨識后再運行變頻器看是否正常