變頻器常見故障和問題
›
分類: 施耐德變頻器故障
›
施耐德變頻器報警代碼SCF接地故障如何處理?
0
贊
踩
user
提問于 3年 以前
1 個回答
0
贊
踩
上海津信 值得信賴的變頻器維修專家
管理員
回答于 3年 以前
施耐德變頻器報SCF代表短路或者接地故障。
首先檢查電機絕緣度是否正常
拆除電機線,重啟變頻器查看是否仍然報警,如果報PHF則說明不是變頻器問題,是由于電機對地短路。
檢查現(xiàn)場接地是否正常
如果以上排除,則是由于變頻器硬件損壞,需要送到專業(yè)維修機構(gòu)進行檢測