免费做受???高潮-乱人伦中文无码视频在线观看-四虎成人精品永久网站-久久久99无码一区-人人妻人人爽

變頻器常見故障和問題分類: 丹佛斯變頻器故障丹佛斯FC051變頻器報W12故障怎么處理?
0
user 提問于 4年 以前
1 個回答
0

丹佛斯FC51變頻器報W12代表外圍原因,常見的原因是變頻器和電機不匹配。或者減速時間較短。
首先核對電機參數,開機的時候檢查電流是否已經超出電機額定的范圍。
同時,調整參數,將1-60/1-61/1-62修改為0,拉長加減速時間。