免费做受???高潮-乱人伦中文无码视频在线观看-四虎成人精品永久网站-久久久99无码一区-人人妻人人爽

變頻器常見故障和問題分類: 丹佛斯變頻器故障丹佛斯FC302 315KW變頻器,在運行過程中,頻率突然下降為0HZ怎么處理?
0
user 提問于 5年 以前
1 個回答
0
上海津信 值得信賴的變頻器維修專家 管理員 回答于 5年 以前

丹佛斯FC302變頻器運行中頻率下降可能有以下幾種情況:

  1. 啟動信號丟失;
  2. 頻率信號丟失;
  3. 干擾導致;

可以通過對這幾種情況的逐步排查來確定原因。