變頻器常見故障和問題分類: 安川變頻器故障安川A1000變頻器報OC過電流故障代碼的原因,怎么處理?
0
user 提問于 5年 以前
1 個回答
2

安川A1000變頻器報OC是過電流故障,處理步驟如下:

  1. 將變頻器復位。
  2. 如果故障后可以復位,再看輸出變頻器顯示電流值和實際測量電流值是否相等,如果相等可以采取以下措施:1)檢查電機參數,2)增加加速時間,3)減少負載,
  3. 如果變頻器顯示輸出電流和實際測量電流不相等,屬于硬件故障,建議到專業機構進行檢測維修。
  4. 如果發生故障后不可復位或者送電就報警,屬于硬件故障,建議到專業機構進行檢測維修。