免费做受???高潮-乱人伦中文无码视频在线观看-四虎成人精品永久网站-久久久99无码一区-人人妻人人爽

變頻器常見故障和問題分類: 丹佛斯變頻器故障丹佛斯FC302變頻器顯示W108是什么故障,如何處理?
0
user 提問于 5年 以前
1 個回答
4
最佳回答
上海津信 值得信賴的變頻器維修專家 管理員 回答于 5年 以前

丹佛斯FC302變頻器報W108為位置錯誤故障。出現故障的常見原因和處理步驟如下:

  1. 由于多臺設備聯機使用不同步導致,檢查同步設置
  2. 編碼器故障,檢查編碼器好壞
  3. 變頻器板卡損壞,需要根據機器實際情況分析,建議發送專業檢測和維修機構進行檢查。