變頻器常見故障和問題分類: 丹佛斯變頻器故障丹佛斯變頻器電位器控制參數怎么設置?
-1
user 提問于 6年 以前
1 個回答
0
上海津信 值得信賴的變頻器維修專家 管理員 回答于 6年 以前

參數號? ? ? ? ? 功能? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 設置 *默認值

6-10? ? ? ? ? ? 端子53低電壓? ? ? ? 0.07 V

6-11? ? ? ? ? ? 端子53高電壓? ? ? ? 10 V

6-14? ? ? ? ? 端子53反饋低? ? ? ? ? 0 RPM

6-15? ? ? ? ? 端子53反饋高? ? ? ? ? 1500 RPM


12、27短接,50、53、55接電位器,其中53為電位器中間抽頭,接線前確認控制卡上(面板拿下來右下角)53撥位開關是否在U端,設置參數3-15改為1、6-10端子53低電壓、6-11端子53高電壓、6-14 53參考反饋低、6-15 53參考反饋高。