變頻器常見故障和問題分類: abb變頻器故障ABB 變頻器報F0021電流測量故障怎么修復?
2
user 提問于 6年 以前
1 個回答
0
上海津信 值得信賴的變頻器維修專家 管理員 回答于 6年 以前

ABB變頻器報F0021電流測量故障,這屬于ABB內部故障。
常見故障原因是CT檢測超過測量值范圍,代表CT壞,更換CT即可。