變頻器常見故障和問題分類: abb變頻器故障ABB變頻器報2330故障是什么原因,如何排除?
3
user 提問于 6年 以前
1 個回答
0
上海津信 值得信賴的變頻器維修專家 管理員 回答于 6年 以前

ABB變頻器顯示2330為接地故障,一般為對地絕緣度降低導致漏電流變大引起。排查方法與短路故障類似。
另外,在檢測變頻器時還需測量變頻器輸出電流是否平衡,變頻器接地線是否帶電。如果三相電流有較大的不平衡,很大程度上是變頻器IGBT模塊問題。需聯系專業維修機構維修更換。若地線帶電,則是外圍問題導致誤報,排除地線帶電問題即可。