免费做受???高潮-乱人伦中文无码视频在线观看-四虎成人精品永久网站-久久久99无码一区-人人妻人人爽

變頻器常見故障和問題分類: abb變頻器故障ABB ACS800變頻器開機報2330接地故障,檢查線纜和接地都沒有問題,怎么辦?
1
user 提問于 6年 以前
1 個回答
-4
上海津信 值得信賴的變頻器維修專家 管理員 回答于 6年 以前

ABB ACS800出現2330故障,是由于傳動檢測到了負載不平衡,一般是由于電機或電機線纜的接地故障造成的。
如果檢查線纜接地沒有問題,先嘗試在無負載情況下是否仍然報錯,如果報警仍然存在,應該是硬件發生了損壞。需要送到專業維修機構進行檢測,常見故障為:

  1. AINT-02C主電路接口板損壞。
  2. 整流模塊損壞。